Цитата(Офигевшая девочка @ 18.9.2008, 13:21)
Заранее всех целую...........
Если сильно глубоко не вдаваться во всякую фигню типа электротехники, то по вопросу №2:
- формула в "классическом" виде выглядит так R=Ро*L/S, где
R - сопротивление проводника, Ом;
Ро (греческая буква "РО") - удельное сопротивление материала, из которого сделан проводник, Ом*мм^2/м.
Эта величину можно найти в любом электротехническом справочнике. Основные материалы для кабелей - медь (0,018 Ом*мм^2/м) и алюминий (0,028 Ом*мм^2/м). (Некоторые величины удельного сопротивления здесь
http://irodov.nm.ru/const/udsopr.htm)L - длина проводника, м
S - сечение проводника, мм^2.
Пример: имеется в наличии провод алюминиевый, сечением 10 мм^2, длиной 100 м. Необходимо расчитать сопротивление этого куска.
R=Ро * L /S; R=0,028 * 100 / 10 = 0,28 Ом.
Такой же кусок провода из меди будет иметь сопротивление R = 0,018 * 100 / 10 =0,18 Ом.
Далее. Опять таки не вдаваясь в подробности. Потери напряжения в проводе можно прикинуть по формуле:
dU = I * R, где
dU - потери напряжения в "куске" провода, Вольт
I - ток, протекающий по этому "куску", Ампер
R - сопротивление этого "куска", Ом.
Пример: по вышерассмотренным "кускам" провода протекает ток 100 А (ампер).
Потери напряжения для алюминиевого провода: dU=100*0,28=28 В (вольт)
для медного провода dU=100*0.18=18 В
Как видно из последних расчетов, потери (а потери - это плохо ) напряжения меньше у медного провода. А медь дороже алюминия, но это Вы знаете лучше меня.
Итак: удельное сопротивление - в справочнике; длина - она и в Африке длина, сечение - указывается в марке кабеля (в принципе и его можно посчитать, но не будем усложнять...). Например марка КВВГ - 19*1,5 - Кабель-Медный-Контрольный-и.т.д. - 19 жил, 1,5 мм^2.
Пусть меня исправять те, у кого лучше память или менее ленивые.